      1. 問題內容

        范先生
        塑鋼外開窗滑撐卡窗框
        問題分類:門窗技術   瀏覽:1854  發布時間:2017-6-29 9:51:52

        海螺外開窗,配的國強滑撐,外開扇裝好玻璃后,出現滑撐卡窗框筋的問題,怎么解決啊 求老師幫忙

        回答問題
        回答 共11條回答

        范先生
        回答問題:1個
        點此咨詢

        求幫忙啊

        回答:2017-6-29 10:37:31

        施先生
        回答問題:81個
        點此咨詢
        測量一下扇搭接量是否超過16mm.如果小于16可以在下面滑撐底部墊襯片,另外扇裝玻璃時要墊對應角防止墜角產生刮碰
        回答:2017-6-29 12:00:59
        不錯的回答!管理員給予了1積分獎勵

        尹遜廣
        回答問題:12個
        點此咨詢

        1看看是不是扇子墜扇,(用斜坡墊塊墊4個角可以用力防止墜扇)

        2 扇子搭接是不是大于16了。(大了就想法磨下扇子或是重新做新)

        回答:2017-6-30 22:57:29
        不錯的回答!管理員給予了1積分獎勵

        尹遜廣
        回答問題:12個
        點此咨詢

        看看滑撐是國強嗎?厚度能達到標準碼?

        回答:2017-6-30 22:58:45

        盧立軍[專家]
        回答問題:125個
        點此咨詢

        主要從四點去分析

        1、搭接量是否過大

        2、滑撐厚度是否太厚

        3、窗扇是否墜角,測量對角線

        4、窗扇安裝是否水平

        回答:2017-7-4 7:43:29
        不錯的回答!管理員給予了1積分獎勵

        鄭福博
        回答問題:1個
        點此咨詢

        最有可能出現得幾個原因就是窗扇瞎垂,搭接量過大。

        回答:2017-7-16 17:47:13

        杜先生
        回答問題:7個
        點此咨詢

        滑撐疊厚正常是16.5  按照你現在的狀況  應該是框扇搭接空間留小了  要么窗扇掉角了 

        回答:2017-7-26 9:47:19
        不錯的回答!管理員給予了1積分獎勵

        王生
        回答問題:1個
        點此咨詢

        海螺60系列外開窗的那個你說的窗框筋比較高,大約有6 7 mm,滑撐底部厚度才3mm多,那肯定會卡下面,所以這個系列的材料配了墊板型材 ,裝在滑撐和窗框之間

        回答:2017-8-10 11:10:13
        不錯的回答!管理員給予了1積分獎勵

        黃勇強
        回答問題:3個
        點此咨詢

        建議提供具體圖片和窗扇尺寸,極有可能是窗扇寬度太大(或其它原因),引起變形,從而安裝間隙太小,就卡住了。

        回答:2017-8-27 21:09:13

        李景奇
        回答問題:4個
        點此咨詢

        一、看看是不是扇子墜扇,(用斜坡墊塊墊兩個對角可以防止墜扇,墊下部角時墊在合頁這面,墊上部角時墊開啟邊這面)

        二、扇子搭接是不是大于16了。(大了就想法磨下扇子或是重新做新

        回答:2017-10-22 9:24:51
        不錯的回答!管理員給予了1積分獎勵

        許工[專家]
        回答問題:148個
        點此咨詢

        如果成窗搭接量沒超過8mm,看看是不是缺少墊片,比如:通道18,四連桿鉸鏈是16,如果不加墊片,外開時,桿件過低就掛到框外邊緣